Добрый день!
Для оценки попался старый гараж. Полы деревянные, нет подвала, перекрытия тоже деревянные. На первые два отличия от имеющихся аналогов я методом парных продаж корректировку выведу. А вот с деревянными перекрытиями сложно - нет аналогов, метод парных продаж отпадает, сравнения тем более. В УПВС перекрытия деревянные и ж/б имеют одинаковый удельный вес. В Ко-Инвесте только ж/б. А УПВС и Ко-Инвест, я так думаю, нельзя совмещать. Поэтому прошу помочь как можно сделать корректировку по данному конструктивному элементу.
Заранее всем спасибо!
Ответы3
И можно ли через стоимостные коэффициенты ко-инвеста посчитать поправку?
Справочник Ко -ИНВЕСТ
2011Г. "СТОИМОСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗДАНИЙ",стр.12:
Стоимостные коэффициенты для конструкций: деревянных перекрытий по стенам каменным с укладкой балок -1,07
безбалочные перекрытия из монолитного ж/б 1,62.
Принимаете соотношение стоимостных коэффициентов.
Спасибо вам спустя 9 лет))))