Добрый день!
Для оценки попался старый гараж. Полы деревянные, нет подвала, перекрытия тоже деревянные. На первые два отличия от имеющихся аналогов я методом парных продаж корректировку выведу. А вот с деревянными перекрытиями сложно - нет аналогов, метод парных продаж отпадает, сравнения тем более. В УПВС перекрытия деревянные и ж/б имеют одинаковый удельный вес. В Ко-Инвесте только ж/б. А УПВС и Ко-Инвест, я так думаю, нельзя совмещать. Поэтому прошу помочь как можно сделать корректировку по данному конструктивному элементу.
Заранее всем спасибо! 

Ответы2
Автор вопроса
15 ноября 2012 в 14:45:48

И можно ли через стоимостные коэффициенты ко-инвеста посчитать поправку?

Прикреплены файлы:ко-инвест.docx
Поддержали0
Гость
16 ноября 2012 в 01:22:42

Справочник Ко -ИНВЕСТ

2011Г. "СТОИМОСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗДАНИЙ",стр.12:

Стоимостные коэффициенты для конструкций: деревянных перекрытий по стенам каменным с укладкой балок -1,07

безбалочные перекрытия из монолитного ж/б 1,62.

Принимаете соотношение стоимостных коэффициентов.